Praxisanleitung: Kohlenmonoxidwarngerät anwenden - Funktionsprüfung
Um den einwandfreien Betrieb des Kohlenmonoxidwarngerät 'Dräger Pac 5500' sicherzustellen, ist regelmäßig ein Funktionstest mit bekannter Gaskonzentrationen durchzuführen.
Für die einfache Durchführung dieses Tests steht die Dräger Bump-Test-Station zur Verfügung.
Material
| Abbildung: Kohlenmonoxidwarngerät - Dräger Bump-Test-Station |
Indikation
routinemäßig einmal täglich
Durchführung
Kohlenmonoxidwarngerät in Bump-Test-Station einlegen
Ventil der Gasflasche der Bump-Test-Station öffnen, damit Gas über den Gaseintritt des Warngerätes strömt
auf Alarmton nach Überschreiten der Alarmschwelle 'Voralarm - A1' achten
Alarm durch drücken der Taste <OK> quittieren
Erscheinen der Meldung 'OK' im Konzentrationsdisplay überprüfen
Ventil der Gasflasche der Bump-Test-Station schließen
Kohlenmonoxidwarngerät aus Bump-Test-Station entnehmen
Anmerkungen
Jeder erfolgreiche Test wird automatisch im Eventlogger des geprüften Kohlenmonoxidwarngerät gespeichert. Nicht erfolgreich durchgeführte Tests hingegen setzen das Gerät außer Betrieb.
Weitere Informationen zur Anwendung eines Kohlenmonoxidwarngerätes finden sie in der Praxisanleitung Kohlenmonoxidwarngerät anwenden.